10kV配电线路常见故障及运行维护措施综述
材料直接接触,从而造成严重的短路故障。
三、10kV配电线路运行维护措施
1、加强10kv配电线路的管理工作。针对配电线路的管理工作而言,首先,要对线路的管理制度进行完善,确保管理工作的有限进行,同时建立健全的管理体系与监督体系,从而实现对线路的全面管理和。其次,配电线路中各个部门要加强相互间的合作与配合,尽可能提高管理工作的质量和效率,从而保证配电线路的运行安全可靠,降低线路故障的发生几率。
2、合理控制线路,降低受到的外力破坏。想要防范外力因素造成的线路故障,就要对配电线路进行合理的控制,减少外力破坏情况的出现。具体措施如下:第一,加强人们对配电线路的认识,并让其充分了解线路造成的严重后果,提升人们的公共意识;第二,相关工作人员要加强对线路巡视工作的重视程度,确保巡视工作能够认真、细致的进行;第三,在公路边的杆塔上设置反光标识,并实现限高和限宽,从而尽可能避免因交通事故引发的线路故障。
3、防雷措施。为解决10kV配电线路单相接地和断线故障的问题,首先要做好配电线路防雷工作,在配电线路设计时,根据电力线路所处的实际环境和当地气象部门提供往年雷电分布图开展设计,针对防雷接地设计和施工要求严格按照国家规定的标准执行,保证电力线路能够满足雷击的参数要求,提高配电线路运行稳定性。10kV绝缘导线配电线路具有良好绝缘性能的导线,在配电线路中广泛使用,但是10kV绝缘导线防雷性较差,容易造成线路雷击后断线故障,因此在郊外的10kV绝缘导线配电线路尽可能多安装避雷器和防雷击断线装置,提高线路防雷水平。从过去的10kV配电线路发生雷击故障来看,被雷击的配电线路发生针式绝缘子击穿故障的概率是比较大的,为了提高10kV配电线路的安全稳定运行和线路防雷的性能,对运行线路上使用了针式绝缘子的线路进行改造,将针式绝缘子更换成瓷横担绝缘子。经配网线路运行数据反馈,用瓷横担绝缘子代替针式绝缘子,配网线路雷击故障大幅度的减少,提高了线路的安全稳定性。
4、切实强化监督与巡查线路的力度。对于线路监督以及线路巡查应当置于首要的地位,通过经常开展线路巡查的措施来保障线路安全。作为巡查线路的负责人员而言,应当格外关注大风以及暴雨天气的线路监督与检查。并且在遇到特殊的恶劣气候时,对于当前的巡查线路力度应当能够做到明显增大。具体针对巡查区域内的10kV线路都要做好清洁线路的基本工作,并且全面查看配電变压器、绝缘子及其他的重要线路部件,进而避免此类配电部件突然遭受雷击的损害。例如针对变压器低压侧以及高压侧的熔丝部件而言,在进行检查时尤其应当重视额定电流以及熔丝容量两项基本指标。这是由于在某些情况下,熔丝如果表现为失灵现象,那么即便遇到配电故障也无法进行迅速的熔断操作。并且在维修、安装以及测试配电线路时,关键在于保持线路稳定性与线路安全性,确保依照现行的相关工艺标准来开展全面的线路检查。
结束语
综上所述,在现阶段的发展过程中,电力资源已经成为人们日常生活过程中无法或缺的能源,然而在实际的电力资源应用过程中,事故频繁发生,而电力企业针对电力用户的安全性以及可靠性制定出了一系列的安全防护措施。想要有效的解决10kV配电网运行过程中出现的故障问题,就需要相关工作人员对症下药,对10kV配电网运行过程中出现的故障进行全面的分析,根据实际故障情况,有针对性地对其进行维护,从而使10kV配电网的维护工作充分发挥效用,确保10kV配电网能够稳定运行。
参考文献
[1]樊国斌.有关10kV配电线路常见故障及运行维护措施[J].电子技术与软件工程,2018,(20):243-243.