2023年某工程整体性地脚螺栓预埋施工方案.doc(全文完整)
下面是小编为大家整理的2023年某工程整体性地脚螺栓预埋施工方案.doc(全文完整),供大家参考。
地脚螺栓预埋
施
工
方
案
XX 工程公司
年月日
施工准备:
1、相关施工人员及管理人员必需将图纸看熟,看懂,并复核现场土建的施工轴线及标高是否确切。
2、按地脚螺栓的尺寸及标高,焊好#10 槽钢架子。槽钢支架结构如图 1 所示:
(图 1)
3、在柱的承台上用钢管搭好支架,具体标高见图 2。
技术措施:
1、在土建进行柱钢筋绑扎前,把 10#槽钢架子依照复核好的轴线放在在承台中间预留的钢筋上,用水准仪看好标高,确认后将架子焊死在钢筋上; 2、将预埋螺栓吊至槽钢架子上,复核好轴线位置,并将上口标高误差操纵在-5mm 以内;
3、再用钢管从铁板下侧穿过,和钢管架子上的平行钢管夹牢; 4、全部固定后再次对其复核轴线,及时调整在施工过程中出现的轴线偏差; 5、再通过槽钢架子上的 M16 螺栓对预埋螺栓的标高进行微调。
6、工程部先对每个预埋件位置及标高进行检查,确认预埋螺栓埋设无误后再报总包及监理单位验收; 7、总包及监理单位的验收合格后,当即对螺栓进行保护措施。用黄油将螺栓涂一层,再用塑料管套上固定好。
8、在钢筋绑扎时,应避免直接接触到预埋螺栓及相连的槽钢架子及钢管架子; 9、钢筋绑扎完毕后,必需再次对预埋螺栓的位置及标高进行复测,一旦发现偏位现象,当即调整至原位; 10、 模板安装时也避免与外围钢管架子接触,安装完毕后模板不可与钢管架子接触,避免由于模板的滑动或移位引起预埋螺栓的偏移; 11、 在混凝土施工时,混凝土从泵管下来时应注意不要直接冲击在预埋螺栓、钢管架子和槽钢架子上; 12、 振动混凝土时,振动棒不准碰触到预埋螺栓和槽钢支架,避免因振动引起的偏移; 13、 如在浇筑过程中预埋螺栓出现了偏移现象,必需当即进行调整复位; 14、 必需在混凝土强度达到相应要求后,才可拆除模板及钢管架子。
安全措施 1、在进行预埋件埋设时施工人员必需做好安全防护; 2、电焊机使用时必需符合相应的操作规范和操作规程; 3、吊装预埋件时人员应注意不可在危险范围内,同时必需派一个人专门看好人员通过状况,一有人通过,当即做出警示。
(承台平面图)
(图 2)
推荐访问:地脚 标签 整体性 钢结构预埋地脚螺栓施工方案