建筑设备机房防爆和事故通风分析
总结,以便在设计中能更好的运用和实施规范条文,及满足消防报审要求。
关键词:事故通风;防爆;火灾危险等级;耐火等级;易燃
1 防火分类
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014针对生产和储存物品的火灾危险性类别分别给了五种不同的类别:甲、乙、丙、丁、戊。耐火等级分为一、二、三、四级(常用建筑设备用房统计)。
2 不同火灾危险类别分类(不同火灾危险类别分类)
3 设备用房主要机组的燃料
3.1 溴化锂直燃型的主要燃料分别为
(1)燃油型:燃油型可燃轻油和重油;(2)燃气型:燃气型燃料范围较广,有液化气、城市煤气、天然气等;(3)双燃料型:双燃料型可一机使用两种燃料,分轻油燃气型及重油燃气型。另外,也可以煤粉及其他可燃废料为燃料制成特殊型的直燃机组。
3.2 锅炉的主要燃料的主要成分
应优先考虑城市燃气(天然气),可选用轻柴油供锅炉使用或选用瓶装高压天然气或瓶装液化石油气,经减压后供锅炉使用。(1)设在其他建筑物内的锅炉房,应选用燃油或燃气燃料;(2)选用燃油做燃料时,不宜选用重油或渣油;(3)地下、半地下、地下室和半地下室锅炉房,严禁选用液化石油气或相对密度大于或等于0.75的气体燃料。
4 各种燃料的主要成分
(1)城市煤气:主要成分是烷烃、烯烃、芳烃、一氧化碳和氢气等可燃性气体,并含有少量的氮气、二氧化碳等不可燃气体。(2)天然气:天然气主要成分烷烃,其中甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷,此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体,如氦和氩等。(4)液化石油气:是丙烷和丁烷的混合物,通常伴有少量的丙烯和丁烯。(4)轻油:它的主要成分是含5到11个碳原子的链烷、环烷或芳烃。(5)煤油:煤油因品种不同含有烷烃28%~48%,芳烃20~50%或8%~15%,不饱和烃1%~6%,环烃17%~44%。碳原子数为11~16。此外,还有少量的杂质,如硫化物(硫醇)、胶质等。(6)柴油:复杂烃类(碳原子数约10~22)混合物。
5 事故通风和防火及防爆要求
5.1 事故通风
根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第6.3.9条的规定:事故通风应符合下列规定:(1)可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的场所应设置事故通风。事故通风量宜根据放散物得种类、安全及卫生浓度要求,按全面排风计算确定,且换气次数不应小于12次/h;(2)放散有爆炸危险气体的场所应设置防爆通风设备。
5.2 防爆
(1)易燃油泵房和易燃油库的通风装置应防爆。(《锅炉房设计规范》GB50041-2008第15.3.9條)(2)在下列条件下,应采用防爆型设备:①直接布置在有甲、乙类物质场所中的通风、空气调节和热风采暖的设备;②排除有甲、乙类物质的通风设备;③排除含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维等丙类物质。其含尘浓度高于或等于其爆炸下限25%时的设备。(《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003);④有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。(《建筑设计防火规范》GB50016-2014)
6 总结
参考文献:
[1] GB50016-2014.建筑设计防火规范[S].
[2] GB50736-2012.民用建筑供暖通风与空气调节设计规范[S].
[3] GB50019-2003.采暖通风与空气调节设计规范[S].
[4] GB50041-2008.锅炉房设计规范[S].
[5] GB50074-2014.石油库设计规范[S].